Emniyet Ventili Hk.Acill
Kazan dairesindeki genleşme tankı ile kazan arasında IMT marka diyaframlı 4 bar basınçlı emniyet ventili takılı. Dün basınç yükselmiş ve ventil bir miktar su tahliyesi yapmış. Normalde olması gereken basınç değeri kapalı iken 2.5 ısındığında da 2.9 ancak basınç 4 civarına çıkmış bu yüzden ventil su tahliye etmiş. Kazan gece kapandı ama bugün manometre de halen basınç düşmemiş görünüyor. 3.8 bar civarı şuanda sebebi ne olabilir?
Ayrıca bu ventil tekrar basınç yükselmesinde devreye girecek mi ? yoksa yeni bir diyaframlı emniyet ventili ile değiştirmek gerekli mi? kullanılan ventil resimdeki kavuniçi renkli olan ventil.
Bu iki soruma yardımcı olursanız çok sevinirim.
Saygılarımla.
-
Advanced Member
kazan soğuk iken basınç 1.5 bar, sıcak iken en fazla 2 bar olmalıydı.. su bastığınız yerden vanayı açıp bu değerlere çekin. ventilinizi de en geç 3 yılda bir değiştirin. kazanların genelde test basınçları 4 bardır. bunun yukarısı barlar kazanı en zayıf yerinden çatlatır ya da patlatır.. ventilin görevide bu zaten kazan çatlamasın ya da patlamsın diye basıncı düşürmek..
Düzenleyen cevizkabugu : 06-11-2012 at 21:51
Sebep: imla hatası
-
Vip
-
Member
Cevaplar için teşekkür ederim ventil görevini yapmış peki yenisi ile değiştirmem gerekiyor mu? Bu ventil kullan at ventil mi?
Saygılar.
-
Junior Member
Ventili değiştirmenize gerek yok,bir kez görev yapan daha sonra kaldırıp atılması gereken bir parça değildir.Ancak cevizkabuğu arkadaşın dediği gibi 3-5 yılda bir değiştirmeniz ve bunu yaparkende kaliteli malzeme almanız önerilir.
-